(精华)请看一组剪力墙脱模后的图片

[复制链接]
发表于 2016-7-27 08:15:48 | 显示全部楼层
长见识,增知识,一个好汉三个帮,一个篱笆三个桩,感谢
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 17:58:37 | 显示全部楼层
1.施工的时候没有做到确实的震捣到位。
2、模板接头的地方存在漏浆现象。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-27 20:31:32
1. 混凝土浇筑前,未用少量水泥砂浆垫底;
2. 混凝土入模时,在同一个位置,边缘处石子多浆不够;
3. 振动棒欠到位
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-28 08:35:49 | 显示全部楼层
这种质量问题应该是比较严重的露筋,造成这种现象的原因主要有:
1、砼没有垂直浇道入模板或砼的自由下落高度过高,使砼浇捣入模时产生离析;
2、砼浇捣时分层过厚,振捣不到位。
控制措施:
1、砼浇捣时要尽量垂直倾倒入模,特别是采用溜槽浇捣时要重点控制;
2、浇筑时要严格控制分层厚度,分层振捣密实后在浇下一层;
3、振捣时要注意振动棒的有效振捣范围,在边角处及钢筋密集处振捣时间适当延长。
处理措施:
将疏松的、石子未被水泥浆充分包裹的砼全部凿除,并将上口剔凿成喇叭口,将渣子清扫干净,浇水充分湿润后,表面刷素水泥浆或表面活性剂后支模,采用比原砼强度高1个等级的细石砼浇捣密实,并注意保持湿润,养护1周以上。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 11:13:30 | 显示全部楼层
从楼主上传的照片来看:
主要原因是混凝土浇筑时第一层投料厚度较大,加上底层暗柱箍筋加密区,振捣范围达不到造成的;
次要原因可能是混凝土质量坍落度较小及混凝土砂石级配不合理造成混凝土在钢筋较密部位堵塞无浆;
在过程中做好技术交底及控制好施工班组执行情况就行。
补救措施:
把疏松的剔凿掉直到密实混凝土,且需清理干净湿润到位,在该部位安装模板,模板上口留“喇叭”口,从“喇叭口注入添加膨胀剂的细石混凝土(标比原混凝土高一等级),在灌注细石混凝土同时用铁锤敲击模板,要保证二次浇注密实。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 20:03:10 | 显示全部楼层
你这叫蜂窝,是混泥土施工中常见的,主要是振动时候没振实导致,这样的受压能力不好,验收时容易不过,最好是用砂浆抹了,下次混泥土浇筑时必须注意
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 20:55:47 | 显示全部楼层
不好意思问一下 模板喇叭口怎么留啊?重新支模混凝土能掉下去吗?
               
                 
        

        
1、模板安装不严密,漏水漏浆,浇灌前没有浇水湿润。
2、混凝土坍落度控制不好,粗骨料级配有问题。
3、施工时候浇灌震动不到位。
4、砼一次性浇灌过多(超高)。没有分层浇灌。
5、柱、墙脚浇灌前没有预先浇灌水泥砂浆。
6、……
处理:把松散的砼敲掉,局部装喇叭型模板,浇灌高一级砼,震动密室,待强度达到70%以上时候凿除喇叭口外的砼。这是工程通病,浇灌时候注意上了这样的情况就少了。但图片上那些实在是很大质量问题,是结构严重缺陷的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 12:58:08 | 显示全部楼层
原因:1、混凝土浇筑速度过快,振捣不密实导致蜂窝
      2、模板拼缝不严导致错台,没有塞海绵条导致漏浆
      3、没有使用覆膜模板,模板表面没有进行清理,并且在合模前没有刷脱模剂导致麻面
      4、钢筋验收时不认真,没有加设保护层垫块导致漏筋。
      5、空调板浇筑标高控制不到位,外墙模板无法拆除,导致烂根。

解决方案:1、将以上情况以书面形式报予生产经理 2、下发整改通知单并对该班组进行罚款(发通知的时候要让对方签收,以后你就知道我为什么要你这么做了 )3、重新进行木工及混凝土工技术交底

现场解决方案:1、混凝土浇筑速度不要太快 1次性浇筑高度不要超过500,振捣要做到快插慢拔,振捣时间不要太久,以免离析。2、模板拼缝不严要塞海绵条,可有效防止漏浆。3、墙根部要清理干净、凿毛并用快硬性沙浆进行封堵,可防止烂根,4、保护层垫块必须强制设置。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 01:47:02 | 显示全部楼层
可能钢筋过多,我觉得最主要的原因是振捣不到位
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 13:45:29 | 显示全部楼层
1、料石粒径不合理
2、模底漏浆
3、柱底施工前没有先用同级配砂浆进行处理
4、振捣不到位
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!