请问次梁搭接要不要加密呢?

[复制链接]
发表于 2016-7-25 01:14:22 | 显示全部楼层
错杂乱的工程
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 08:21:34 | 显示全部楼层
钢筋搭接不符合要求!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 17:59:53 | 显示全部楼层
做的不怎么样,谢谢分享
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 07:54:13 | 显示全部楼层
有点恐怖!楼主好自为之。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 16:02:59 | 显示全部楼层
柱子那边是凿除改造,主梁钢筋是需要凿孔化学植筋的,不过主梁砼保护层模板支护厚度好像太小了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 20:16:01 | 显示全部楼层
梁边上剪力太大了。不适合留缝
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 05:46:58 | 显示全部楼层
搭接的长度不够啊,两根梁的钢筋数量好像不一样啊
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 19:58:41 | 显示全部楼层
确实是从照片看你的第一张图主梁的施工缝位置是不对的。另外需不需要加密,那也不是施工单位及监理说。而是应该依据规范和设计来定的。次梁有几种情况是不需要加密的,但那是有先决条件的。你应该先对照设计及图集看了以后,才能提出相应的要求。要不然变成什么施工模式了?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 00:37:34 | 显示全部楼层
谁来管理这样的工程,又谁该为这样的质量负责????????
               
                 
        

        
工程质量第一,这要出了问题可是很严重的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 07:44:38 | 显示全部楼层
你这钢筋绑的。搭接在同一位置,此处强度明显不够,搭接长度明显不够,采用绑扎的做法,就应该加密箍筋,一般受集中力的地方都需要加密的,你这个搭接等同集中力啊。箍筋,腰筋,拉筋,架立筋,这都绑的什么啊。管管质量吧。
               
                 
        

        