找回密码
 立即注册
楼主: gssr966

请问次梁搭接要不要加密呢?

[复制链接]
发表于 2016-8-2 01:44:21 | 显示全部楼层
楼主说的是次梁搭接处箍筋是否需要加密,规范上面没说,那就是不用加密了,箍筋是抗剪用的,既然是次梁,承受的都是均布荷载,不会承受很大的剪力,那就没必要加密了,但是一定要保证钢筋的搭接长度和间距才行
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 04:15:45 | 显示全部楼层
工作不认真,做的什么呀
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 14:46:35 | 显示全部楼层
第一张施工缝留置位置不合理吧
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-8-2 21:27:13
我个人认为要加密的次梁加密。
图中施工缝留置有问题,规范要求主次梁结构的“施工缝应留置在次梁跨度的1/3范围内”,主要考虑从结构重要性讲主梁要大于次梁,应优先保证主梁的完整性,但并不排除在主梁上留施工缝。
2。对于梁来讲,跨中1/3为剪力相对小的区段,所以施工缝应留置在此范围内,个人认为从受力角度讲施工缝放在跨中最有利。为何规范规定了一个范围呢?就是一种灵活、变化、土建现场施工规律的考虑,比如贴主讲的问题----跨中有次梁存在,难道还要把次梁纵向一分为二吗?显然不行!
3。跨度1/3的计算基准应为净跨长度。
4。施工缝的处理很重要,我的习惯做法是人工剔凿,形成无浮降、松动石子、粗糙度为12毫米的结合面,二次浇筑前提前浇水保持24小时的湿润时间,浇筑时应重点控制。另外钢筋尽量一次到位,不得在跨中1/3范围出现任何接头。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-8-3 05:25:27 | 显示全部楼层
搭接长度要符合设计要求,,
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-3 15:53:54 | 显示全部楼层
这么粗的钢筋,搭接肯定不合理的,这种情况必须焊接
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-3 17:48:27 | 显示全部楼层
不是所有梁钢筋的搭接都要加密的,只是在梁钢筋受拉处搭接才要加密,并且搭接应敝开受拉部位,所以梁搭钢筋加密的情况不多,除非梁跨度很大。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报