找回密码
 立即注册
查看: 1134|回复: 33

【请教】永恒的施工现场,看看有什么问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-22 05:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

20120422_df92bd3e055a0865cc0eUz8m5fClEZQ5.jpg

20120422_df92bd3e055a0865cc0eUz8m5fClEZQ5.jpg


20120422_4d767adf5728af1194f1cvULtirLCBHl.jpg

20120422_4d767adf5728af1194f1cvULtirLCBHl.jpg


20120422_932fc998e879e42b4687zi4f7lKsq6Hm.jpg

20120422_932fc998e879e42b4687zi4f7lKsq6Hm.jpg


20120422_6fba5f21ed33a32652ac82iRPFbZ6vd1.jpg

20120422_6fba5f21ed33a32652ac82iRPFbZ6vd1.jpg


20120422_b8156ff9ae2495864b3ccq1vzc6aWXwq.jpg

20120422_b8156ff9ae2495864b3ccq1vzc6aWXwq.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-22 18:24:12 | 显示全部楼层
第一张:那个卷材是app么?位置是在车库顶板~长边搭接长度是不小于100mm吗?
第二张:钢筋为什么在次梁位置截断?
第三张:对焊的质量如何?
第四张:50%搭接率,搭接焊长度是300mm符合要求吗?
第五张:丫的,一个亭子做了一个礼拜!!!看着蛋疼
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 10:22:11 | 显示全部楼层
1、防水卷材搭接长度不够
2、主次梁钢筋断开了
3、焊接钢筋质量太差
4、钢筋搭接长度不够
5、还没看出来
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 00:36:48 | 显示全部楼层
最后一张没明白什么意思
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 11:48:35 | 显示全部楼层
第一张:防水卷材搭接长度不够
第二张:钢筋为什么在次梁位置不能有搭接
第三张:对焊的质量目测还可以
第四张:目测50%搭接率,搭接焊长度300mm符合要求
第五张:想表达什么意思?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 01:47:24 | 显示全部楼层
关于第三个有个疑问 为什么不是抗震钢筋呢?什么意思?现在一般都有E字的啊  一般都纵向都受力
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 15:56:14 | 显示全部楼层
梁上部钢筋在梁垮1/3处搭接,下部钢筋在支柱处搭接
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 03:07:49 | 显示全部楼层
梁的主筋竟然是对焊的,而且是不同直径钢筋对焊,而且焊的质量那么差,牛啊
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 23:47:53 | 显示全部楼层
钢筋搭接违反规范规定。。。不能在交接处搭接。。。。那是受力较大处。
钢筋搭接长度:搭接率*lae(la)
卷材搭接宽度不小于60mm
最后一个没看懂是什么???
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 05:20:38 | 显示全部楼层
看看大家怎么说的 。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册