找回密码
 立即注册
楼主: efmh_ap

【请教】永恒的施工现场,看看有什么问题

[复制链接]
发表于 2016-8-1 06:38:32 | 显示全部楼层
钢筋的对焊必须是斜的吧?这样才能受力。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 15:54:48 | 显示全部楼层
梁下面垫块何在?》
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 19:16:34 | 显示全部楼层
我只说一个,就是梁上部的钢筋布置过密,梁上部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和钢筋直径的1.5d,两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍。各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 09:14:01 | 显示全部楼层

好回复 尤其是最后一条
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 23:50:26 | 显示全部楼层
防水看到有钢筋头露出 不知道你们怎么处理,钢筋焊接不敢恭维,糊弄人啊。梁钢筋太近只是局部看不明白
               
                 
        

        
是梁上部的钢筋布置过密,梁上部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和钢筋直径的1.5d,两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍。各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-3 15:09:01 | 显示全部楼层
日的,搭接既然搭到交接处去
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-3 17:29:56 | 显示全部楼层
闪光对焊局部不规范吧!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-4 01:10:14 | 显示全部楼层
纯支持下5楼
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-4 08:45:30 | 显示全部楼层
第一张:那个是app,长边搭接长度是不小于100mm吗,那个冷底子油应该是满刷吧,怎么成斑点状呢?
第二张:钢筋为什么在次梁位置截断,应该是二排筋的长度刚好处在哪里吧。
第三张:对焊的质量不干恭维,还有这种钢筋怎么就让他们安装呢?
第四张:50%搭接率,搭接焊长度是规范中有明文规定啊,楼主翻翻书就看见了。
第五张:一个亭子做了一个礼拜!也算正常啊。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-4 23:34:04 | 显示全部楼层
1、卷材的长边搭接长度100mm,是对的;也可以参考卷材长边的搭接线标记啊!
2、根据照片上的信息,做法没有错,截断的钢筋不是贯通筋,去看看图集就明白了。
3、对焊的质量是有些差,要加强哦,钢筋的断头截断不平造成的。
4、钢筋接头的百分率没有问题,搭接长度的按规范设计进行,从照片上看,不合格,(焊接长度、还有就是搭接的位置得调转90度才合格,就是钢筋搭接的两根钢筋不能平行,得一上一下。)
5、这东东是现场的管理的问题咯!
拙见,敬请拍砖!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册