这是我们在开槽时发现的这并不是挖掘机碰折的,在桩断面上最外边有一圈环形的泥印请问这是怎么回事呢?


20101223_96a3cd3f108b0c9c0d974QBMoSPsdVoU.jpg

20101223_96a3cd3f108b0c9c0d974QBMoSPsdVoU.jpg



20101223_4ce1a7641213ecb44517CqiBkthVDCRh.jpg

20101223_4ce1a7641213ecb44517CqiBkthVDCRh.jpg



20101223_699d58d0f8e607d529738OMad0C8hxhe.jpg

20101223_699d58d0f8e607d529738OMad0C8hxhe.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

游客  发表于 2016-7-23 00:34:48
这个。。。还真少见,估计是等灌混凝土的时间太长。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-23 13:26:46 | 显示全部楼层
相隔时间太长了,新旧混凝土没有拈接在一起吧!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 03:19:38 | 显示全部楼层
请基础专家求解啦
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 07:09:43 | 显示全部楼层
见识了估计是混凝土供应不及时造成的!!!!!!!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 17:45:16 | 显示全部楼层
估计是混凝土供应不及时造成
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 00:47:18 | 显示全部楼层
估计是中途换混凝土配合比中的材料了!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 04:27:02 | 显示全部楼层
电线杆子灌的混凝土,制造了这桩。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 16:46:37 | 显示全部楼层
估计是提钻速度有点快,出现的夹泥现象吧
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 01:01:05 | 显示全部楼层
原因主要有以下几点:
1、混凝土已经初凝了,与后期混凝土的连接力不行
2、导管在提过程中,导管埋入混凝土的深度不够,导致断桩
3、挖断的可能是上面的浮浆,因为看了你的照片上面看不见石子
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!