发表于 2016-7-29 12:33:38 | 显示全部楼层
估计是混凝土供应不及时造成
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 22:45:32 | 显示全部楼层
估计是中途换混凝土配合比中的材料了!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 01:19:55 | 显示全部楼层
电线杆子灌的混凝土,制造了这桩。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 09:23:13 | 显示全部楼层
估计是提钻速度有点快,出现的夹泥现象吧
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 20:30:39 | 显示全部楼层
原因主要有以下几点:
1、混凝土已经初凝了,与后期混凝土的连接力不行
2、导管在提过程中,导管埋入混凝土的深度不够,导致断桩
3、挖断的可能是上面的浮浆,因为看了你的照片上面看不见石子
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!