柱子变钢筋,小变大,截面没变,这样做法对不对?

[复制链接]
游客  发表于 2016-7-26 16:59:08
这样做不符合规范要求的,应该在本层梁底位置下面,多看看图集,03G101-1有的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

发表于 2016-7-26 19:36:19 | 显示全部楼层
1、钢筋的搭接率100%了  搭接部位应该错开
2、两边梁的配筋变化了?应该锚固到柱里面吧
3、钢筋小变大的话应该在钢筋小的那边搭接  在楼板下面1/4处搭接吧
4、梁中怎么两根钢筋靠在一起了,间隔了?  我们公司规定是1.5d
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-27 04:29:46 | 显示全部楼层
弱弱的说一句 没看懂你的意思
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-27 15:17:15 | 显示全部楼层
图纸呢?图纸上面是怎么做的?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-27 17:47:07 | 显示全部楼层
绑扎部位箍筋间距过大,不能大于100mm
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-28 07:16:27 | 显示全部楼层
你这个柱的钢筋搭接就有错误   在费搭接处搭接!至于焊接或绑扎要看钢筋直径。 还有一个面上受压钢筋的搭接不得超过50%这也是最基本的要求。真不知道这项目施工员和监理是干嘛的。这么小的问题都没发现!至于钢筋变大,你的说明为什么要变大?是承载力不足还是什么?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-28 11:34:55 | 显示全部楼层
哈哈,来学习滴,谢谢各位啦!
上面的钢筋应该锚入下面1.5个锚固长度!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-28 16:14:53 | 显示全部楼层
个人认为上部柱筋应该要插入下部柱子满足1.5Lae(1.5La)的锚固长度,下不柱筋伸至板面向内弯钩12d。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-29 23:21:42 | 显示全部楼层
03g101中42页规定上柱钢筋直径较大时,钢筋搭接应在下柱端部且应该错开0.3个锚固长度搭接
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-30 06:56:51 | 显示全部楼层
不超筋的话问题不太大,但是对抗震不利,你的图片钢筋的连接方法有问题,不能用铁丝捆绑。要用焊接。建议按图施工。要改则要经过设计院
               
                 
        

        