柱子变钢筋,小变大,截面没变,这样做法对不对?

[复制链接]
发表于 2016-8-3 13:32:17 | 显示全部楼层
柱子钢筋发生变化,一般都是大变小,怎么楼主这里是小变大呢?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-3 19:29:28 | 显示全部楼层
一、柱筋小变大在图集里描述的很清楚,这样肯定是不行的。柱筋小变大往往是上层的柱的水平荷载比较大,所以上柱的大钢筋必须伸到下层的非加密区才能搭接,否则钢筋变大就没有意义了。
二、这个节点的梁钢筋简直就是一塌糊涂:
1、梁上部钢筋在支座搭接;
2、上部非贯通筋不对称(不知道是不是设计要求这样的);
3、钢筋没有分开,会影响混凝土对钢筋的握固能力,这个对于抗震很不利。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-3 20:22:13 | 显示全部楼层
这是不对的 应该在梁底以下500开始锚固  03G101上面有的 多看图集