找回密码
 立即注册
楼主: gf-xfj

砖混结构地梁钢筋的箍筋间距大了两公分,模板支好了,怎样才能调节箍筋间距啊?

[复制链接]
发表于 2016-7-25 13:02:45 | 显示全部楼层
现在木工的价格...你懂的!而且工期...你懂 的!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 17:53:10 | 显示全部楼层
个人觉得还是要严格按照标准!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 02:02:40 | 显示全部楼层
大2公分一般没有什么问题
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 14:04:10 | 显示全部楼层
大了两公分有必要说吗,一个粉笔头都有一公分粗,误差总是有的,难道还用一个游标卡尺去量吗,没必要,而且施工图都是有保险系数在里面的,不乱用就行了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 19:13:47 | 显示全部楼层
大两公分也是问题?不要庸人自扰,干多了就没什么好担心的!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 02:02:23 | 显示全部楼层
要看什么梁,是主梁么,验祘一下抗剪值,如小于剪力必须返工。不过如是次梁或承受荷载不大,一般问题不会有什么问题。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 12:58:44 | 显示全部楼层
要么把纵筋支起来,拆了箍筋重新绑扎,如果是个别情况的话,不算不合格的,在允许范围内,
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 20:07:04 | 显示全部楼层
这属于偷工减料,我觉得应该让他们拆了重新绑扎,就要从基础做起,第一次放行了,以后就不好管了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 05:23:36 | 显示全部楼层
两公分...浮云   要是监理没讲  直接跳过
               
                 
        

        
现在工地基本是这样,钢筋大小都不会错,他们要赚钱当然要这样。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 15:42:30 | 显示全部楼层
你说的间距大2CM是两个相邻的箍筋间距不?对箍筋、板筋间距检查不是检查相邻钢筋间距,应该检查10根钢筋或1M长范围内钢筋间距的平均值,单个单个说偏差这种说法不规范。
               
                 
        

        