砖混结构地梁钢筋的箍筋间距大了两公分,模板支好了,怎样才能调节箍筋间距啊?

[复制链接]
发表于 2016-8-1 15:56:34 | 显示全部楼层
你这是什么工地啊,有这么严格吗?箍筋多数没这么严格,当然从管理的角度还是要从严管理,但要注重过程控制,不要事后炮,有时想返工就难了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 18:09:07 | 显示全部楼层
札丝扭断,找人把梁翘起来,调整箍筋间距。再不够的地方补箍筋,这个不难
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 01:26:18 | 显示全部楼层
看情况了,一般甲方或者监理单位没有强制要求或者被发现的话,相差20mm问题是不大的,在工地上都是老的钢筋工画线标注,一般问题不会太大,不用太较真,在梁方面注意加密区是否加密,与保护层厚度,除非那个梁的承载力不高,则需要严格控制,一定要改的话,钢筋班组最多也就加几个开口箍筋
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 04:16:38 | 显示全部楼层
在施工过程中,这都属于正常,有点为了省钢筋。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 12:12:24 | 显示全部楼层
10个检查平均值啊,不少加箍筋单纯某个间距大了点也不会造成什么影响吧,而且还是地梁的箍筋,又不是什么简支梁和悬挑梁
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 13:59:59 | 显示全部楼层
像10楼哥们说的那样子做就没有问题了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-3 06:17:03 | 显示全部楼层
好好学习一下,长见识了。。。