住宅平面的交通核有什么问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-22 13:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请高手看看这个住宅平面的交通核有什么问题

20111201_f59420406b5648590a13gp6WFRFL977z.png

20111201_f59420406b5648590a13gp6WFRFL977z.png


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

游客  发表于 2016-7-22 22:09:02
看了一下,你这个理论可行,实际不可操作。如果是18层级18层以下,实施的可能性还大一些。
另外,你这个设计很多方面不成熟,还需改进的地方很多,例如:1、剪刀梯出阳台处和住户的阳台必须封闭,核心筒合用前室必须满足面积要求(右边核心筒);2、一梯两户,18层以上,分摊面积是很大的,这个就是不可实际操作的最大阻力;3、为了满足住户门不都开向前室,你这样处理的结果只能说是败笔;4、左边的卧室阳台是不是小了点,从图上似乎看不足1米宽,为何不做成推拉门?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-22 23:59:43 | 显示全部楼层
这样的房型,感觉面积浪费很大,不是蛮合理,一再一个房间也是七弯八弯的,不大实用
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 16:20:34 | 显示全部楼层
面积太浪费了!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 03:58:41 | 显示全部楼层
谢谢分享!值得在执行前熟悉一下。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 11:13:29 | 显示全部楼层
学习
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 16:40:21 | 显示全部楼层
共用前室还是要推敲下
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 00:22:01 | 显示全部楼层
新手,不是很懂哦
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 13:00:59 | 显示全部楼层
防烟楼梯间的疏散门得是两个吧,高层一个防火分区并且住户阳台直接通向防烟楼梯间是不可以的,既然是防烟楼梯间了,必须经过前室才可以进入楼梯间的,只能说这些,其他的别人说的差不多了  呵呵
               
                 
        

        
阳台的门直接开到楼梯间去了,那怎么可能呢,楼梯间是要防烟的,所以说必须要封闭。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 01:15:46 | 显示全部楼层
不错的饿  学学 谢谢 楼主
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报