发表于 2016-7-27 11:55:25 | 显示全部楼层
首先你用了剪刀梯 防烟楼梯间 推测你这个单元是十八层以上住宅单元1:要有两个疏散口,这个没错,一个是合用前室,另一个是借用住户开敞阳台,这个是可以的;2;有人说公摊面积大 这倒不一定,因为这种布局使中间核心桶面积减少,变成平时用户可用的户内部分,否则核心桶就要大改,剪刀梯横过来 或其他布局 但开敞阳台那有待完善 3:左面单元户门不能都开在前室,这是防火规范不允许的,右面单元可以,但面积要达6平米 4:左面单元两电梯分开 不利用联动 尤其是高层 用起来不方便 。。。暂时就想到这些 希望对你有帮助
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 21:52:13 | 显示全部楼层
补充一点 左面单元管井开在前室 不好 有的地区 消防局不会认可 如果那样改动就大了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 05:14:29 | 显示全部楼层
我个人理解是:当户内发生火灾时,住户由阳台处向防烟楼梯间逃生时,烟雾有可能进入楼梯间,这时楼梯间就不安全了。如果从一个单独的前室进入楼梯间,由于前室具备防烟功能,所以通过这个前室进入楼梯间是安全的。而住户的阳台在后期可能封闭,甚至通向楼梯间的门也有可能封了,所以不具备防烟功能,因此作为第二个出口是不安全的。


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 10:05:54 | 显示全部楼层
空间利用不是很好 浪费太大~
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 21:47:26 | 显示全部楼层
加油哎 多画几次就好了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 18:43:50 | 显示全部楼层
楼主是你画的吗,很有创新,你很有想象力,相信你将来会是个不错的设计师,有可能是个能改变几代人居住问题的伟大创造者。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 05:53:15 | 显示全部楼层

谢谢分享 定期