找回密码
 立即注册
查看: 157|回复: 1

南通市狼山水厂工艺自动控制实施方案

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-10 10:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
南通市狼山水厂工艺自动控制实施方案

概况
  我公司在30万m3/d狼山水厂建设过程中,利用奥地利政府贷款引进了一整套水厂自动控制系统。
  该系统由奥地利ELIN公司负责提供全套硬件设备和软件设计。该系统由中心控制室的PDS计算机系统和在控制现场的4套ELDATIC 2000 PLC装置,组成水厂的集散控制系统。
  中心控制室为数据处理控制中心,设有3个PDS单元。其中2台并行对整个水厂进行监测遥控,1台用作数据处理、运行分析和报表打印。每一PDS装置由下列硬件构成:
  Tandon 386-20个人计算机;
  Winchester 40 Mbyte/35ms硬盘;
  1.2Mbyte 5.25″软盘驱动器;
  SALORA 445A 20″彩色显示器;
  游动定位器(鼠标器)和标准键盘(控制用的2台PDS配有2只功能键盘);
  DL 3400彩色打印机。
  4套ELDATIC 2000 PLC装置分别安装在以下现场:
  一级泵站:对一级泵站、污水泵站的运行进行监测控制;
  中心控制室:对总降变电所、二级泵站的工作进行监测控制;
  加药间:对投加三氯化铁和斜管沉淀池的运行进行监测控制;
  加氯间:对移动冲洗罩滤池运行及加氯进行监测控制。
  每套PLC装置有以下配置:
  ELDATIC 2000工业控制机;
  Tandon 286个人计算机;
  Winchester 40 Mdyte/35ms硬盘;
  1.2 Mdyte软盘驱动器;
  14″彩色显示器;
  标准键盘。
  整个系统共采集信号、数据1700多个。数据采集周期为60s。整个系统可完成以下主要功能:
  1.对整个水厂生产过程进行运行、监测;
  2.根据生产情况调度一级泵运行;
  3.调节加药、加氯量;
  4.综合18种生产资料,可绘制19种47 条曲线;
  5.记录变电所及所有生产设备故障。
  中心控制室与4套ELDATIC 2000 PLC 装置之间采用高速母线(同轴电缆)联接。
  整个水厂由该系统进行自动控制,除三氯化铁倒入冲溶池、更换氯瓶和发布二级泵站调泵指令人工外,其余生产过程全由计算机完成。操作人员在中心控制室可通过计算机键盘或专用键盘(功能键盘)对全厂所有电气、机泵设备、加药、加氯设备、沉淀、过滤设备等进行人为的干预操作和控制,只要将操作密码输入即可开始进行自己职权内的操作运行。操作人员将显示屏幕上的光标移至相应模拟图上的操作开关或设备位置后,再连续按动3个按钮,对应的开关或设备即行动作。亦可在现场的ELDATIC 2000 PLC装置上就地操作设备,并可调看全厂的生产运行情况和数据。水厂所有设备均可脱离计算机系统,进行人工手动操作。
  整个系统设计合理,构思严密,使用直观,操作方便,数据收集完整,并能按要求进行数据分析处理。只是为了保证设备的可靠性,配置选用了一些性能较高的设备,显得有些保守。但这也为我们今后扩展功能提供了有利条件。

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-10 18:19:21 | 显示全部楼层
二、水厂工艺控制方案
  水厂工艺控制方案由我公司提出,经中奥双方技术人员讨论确认后,奥方即根据此方案编制软件。水厂工艺控制方案主要内容如下:
  1.取水工程
  (1)引水虹吸管控制
  与从长江引水虹吸管相联的真空罐内水位低于下限时,真空泵启动。当真空罐内水位达到上限,则真空泵停止运行。罐内水位处于低限达15min还不上升,则报警。真空泵在一天内启动2次以上,应予报警。原水水位与一级泵站吸水井的水位差大于0.6m,说明引水虹吸管出现故障,引水发生困难,也应报警。
  (2)一级泵站原水潜水泵控制
  潜水泵的开停由以下因素决定:
  a.清水池水位低于下限时必须有1台潜水泵运行;
  b.清水池水位未达到上限警戒水位,至少保持1台潜水泵运行;
  c.潜水泵的运行台数所进的水量应与二级泵站出厂水量相对应。出厂水量与单台潜水泵流量之比的整数值,即为一级泵站潜水泵的运行台数。而出厂水量与单台潜水泵流量之比整数以后的小数点尾数,则根据清水池水位的高低、清水池的水位上升或下降速率以及高低峰供水时间等,与相应的设定值对照,进行逻辑判断,决定潜水泵的开或停。总之,既要尽可能保持清水池经常处于高水位,又要保证潜水泵不能频繁动作。每启动一台潜水泵,运行时间不少于1h;
  d.一级泵站出水量超过在用斜管沉淀池的最大负荷时,则减少1台潜水泵运行,以保证斜管沉淀池出水水质;
  e.每次增开潜水泵时,以运行累计台时少的泵投入运行;减少运行潜水泵时,则以运行累计台时多的泵投入运行。
  2.加药系统
  (1)冲溶三氯化铁
  固体三氯化铁称重后,由人工倒入冲溶池,然后用键盘向计算机系统输入三氯化铁的重量。这时控制系统发出指令,将压力水电磁阀打开,开始冲溶三氯化铁。所冲溶的三氯化铁药液流入贮液池。计算机按已输入的冲溶浓度(一般在30%以上)和投入的三氯化铁重量,计算出的稀释量,待流量计达到该稀释量时,发出指令,关闭压力水电磁阀,打开搅拌空气电磁阀,搅拌3min后关闭搅拌空气电磁阀,则冲溶完毕。最后由化验室测定冲溶后贮液池的三氯化铁药液浓度,并输入计算机待用。
  (2)配制药液
  投加三氯化铁溶液的溶液池共有2只,1用1备。当在用的溶液池液位达到下限时,则关闭出流电磁阀,停止工作。同时备用溶液池的出流电磁阀打开,投入使用。
  根据计算机指令,打开与需要配液的溶液池所对应的贮液池出流电磁阀,向该溶液池补充药液。计算机根据已置入的药液实际浓度、投加溶液浓度、溶液池容积,计算出补充液位值,当池内液位达到该值时,关闭贮液池出流电磁阀。然后打开压力水电磁阀稀释配制溶液至溶液池的液位上限为止。然后再打开搅拌空气电磁阀,搅拌3min,完成配液工作。两只溶液池交替循环互为备用。贮液池、溶液池非正常的液位升高或下降,均会报警。
  (3)加药控制
  由于狼山水厂的原水取自长江,相对来讲水质较好。因此,影响加药量的因素也少。
  加药前馈控制采用按流量正比例投加;浊度、水温按实测资料绘制成曲线,由计算机在运行时对照,取值投加。
  斜管沉淀池反应室内设有模拟斜管,取样测定浊度(模拟沉淀池出口水浊度),对照设定的沉淀池出水浊度标准值(5~30NTU可调)士3NTU,来调整实际投加量。当模拟沉淀水浊度超过设定的标准值±5NTU时,则应报警。另外,加药泵吸不到溶液或加药管道堵塞,加药泵上的阻尼器压力下降或超限,也需报警。
  3.斜管沉淀池运行控制
  (1)排泥控制
  控制排泥有两种方法可供选择:
  a.定时排泥:设定排泥时间(0~8h可调),按周期排泥。
  b.按原水进水量、原水浊度、单位药耗、滤后水浊度等参数的变化,调节排泥周期。运行过程中在不断计算排泥水量,当达到设定值时,则进行排泥。
  由于滤池采用了通过斜管沉淀池回收反冲洗水技术,反冲洗水的污泥已在斜管沉淀池中回收,所以计算参数不取沉淀水浊度,而取滤后水浊度。
  排泥水量可按下式计算:
  Qn=Qy(YNTU-LNTU十1.31527FeCl3/(1-98%)×10-6
  式中:Qn――排泥水量(m3);
  Qy――斜管沉淀池进水量(m3);
  YNTU――原水浊度(NTU);
  LNTU――滤后水浊度(NYU);
  1.31527――三氯化铁重量换算系数;
  FeCl3――单位三氯化铁耗用(kg/km3);
  98%――排泥水含水率。
  当排泥水量达到沉淀池设定排泥阀排泥时间(0~10min可调)的流量(按水力条件计算或实测)时,则进行排泥。
  由于狼山水厂斜管沉淀池底部构造复杂,底部呈锅底形,有中心传动刮泥机、钢筋混凝土稳流板、UPVC斜管等,因而无法安装泥位测定装置,所以不能采用按池底积泥情况决定排泥的方法。
  排泥历时则根据设定的每次排泥水量、排泥系统的水力条件计算定值。
  刮泥机故障、超设定排泥时间、未关闭气动排泥蝶阀,则报警。
  4.移动冲洗罩滤池控制
  (1)过滤周期控制
  根据滤池池面水位变化情况和滤后水浊度,采用对比判断的方法,决定增减冲洗间隔时间,调整过滤周期。当池面水位超过上、下限极值,则报警。滤后水浊度超过设定值,进行报警。
  (2)冲