自动排水阀动作原理
空气的输送
空气主管道是一个固定安装的用于把空气输送到各处的耗气系统。必须安装断路阀,它能在维修和保养期间把空气主管道分离成几部分。
一般有两种主要的配置:终端管道和环状管道。
终端管道
为了有助于排水,管道应在流动方向上有1:100的斜度,这样就可适当排水。在适当距离用两个长的清除直角弯头和一个装在低处的腿状排水管道,主管道就能达到最初的高度。
环状管道
在环状主管道系统中主要是空气从两边输入到达高的消耗点。这可减至最低的压力降。
可是冷凝水会流向各个方向,因此必须提供足够的自动排水装置。
自动排水阀动作原理
第二级管道
除非安装了有效的后冷却器和空气干燥器否则空气系统工作管道会被作为冷却表面,因此,水和油会在整个管道长度上积聚。
分支管道从主管道的顶部引出,是为了防止主管道里的水流入分支管道内,而在管道底部积存的水必须排走。
排水点是在气管的低处,安装相同的三通接头引出,排水可定期由人工完成或安装自动排水器。
自动排水器花钱多,但节省人工操作时间,因为忘了排放主管道内的冷凝水将会污染导致许多问题。
自动排水器
自动排水器有两种类型。在浮子式排水器中,管子导向浮子运动,且管子内部连接到大气是通过过滤器,溢流阀,弹簧压着的活塞和沿着手动操作杆的孔。
自动排水滴动作原理
加压时
过滤器内一有压力则本体气缸会因内外部之差使活塞上升,也使阀体与下部阀座密著而封闭。
排出时
当滴水增加则浮球不升而使阀座(上部)与本体杆间产生间隙,空气由此间隙进入本体气缸中而使气缸之内外部压差消失。阀体则因弹簧压力差向下压使滴水由阀与下部阀座之间隙排出。
关闭时
滴水一排出,浮球就下降且上部阀座与本体杆密著,使本体气缸内外部产生压差使活塞上升,则阀座与下部阀座密著而封闭。