找回密码
 立即注册
查看: 144|回复: 2

排水管道的施工管理及其要点

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-10 16:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
为了遵照国家规范,保证工期和质量完成排水管道工程的施工任务,结合本人二十多年来的施工实践,对排水工程的施工管理,提出下列十点意见,供同行参考。  
一、熟悉图纸
   开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点:
   1.会同甲乙丙三方图纸交底。
   2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。
   3.最好依照图纸确定的桩号走向水准测量复测一遍,避免出错。因为图纸设计前所提供的地形资料有个时间差的问题,有可能因时间而发生地形变化在所难免影响到工程预算造价问题,千万不可忽视。
   4.每百米左右设置一个水准高程参照点,建立起准确的水准高程控制网,便于对管道施工进行测量。但须经闭合检验测量正确无误符合国标方可使用。有关控制网点桩点必须牢固地设置在显而易见又不致丢失和不易遭受埋没破坏的位置为宜。
   二、排除故障
   开工前,除保证三通外,结合管线走向及施工开挖工作面和堆土堆料所占场地与地形、地貌、地物等,还有交通问题都要仔细查看。防碍施工的任何因素都要记人笔录,及时向领导汇报,呈请有关单位或部门协助排除。这些都容易查觉发现。有些地下隐敝物工程和设施。比如:上下水道,电线、电缆、暖气沟,煤气管道,以及人防工程等不易发现,有可能在施工中发现或被告知,稍有不慎,都有可能发生不幸的遭遇。另外,管线有时与城市交通道路交叉与林带交叉,与水渠交叉,这些都是丝毫不可忽视的障碍因素,开工前就应会同有关单位研究解决。还有环境卫生部门,因抛土和拉运材料造成对环境道路清洁的影响都有章可查的。值得提前就要重视的问题,与林带与水渠交叉,在未正式开工之前就应根据工期和用水、通水的矛盾提出相应的解决办法。比如提前顺水流方向设置安放一根排水管,以备应急通水浇灌又不影响施工,如过水流量较大,则需在管径和根数方面考虑,安放时要保证质量和通水安全,让我们的排水管道从其下顺利施工穿行。该处开挖宽度不可大于1米,让管道或从其下穿洞而过,安装吊管特别小心不要相撞,最好在不通水时进行施工吊管更为稳妥。
   三、施工放线
   地面可见障碍排除后,即可照图打桩撤灰放线。要考虑中心线、边坡系数加宽后因开挖受限制,开挖面非变窄不可就要考虑沟槽内设置支撑保证安全施工,以免塌方伤人造成事故。特别值得一提的是管道与道路交叉的部位要会同主管部门协商,采取必要措施(如封闭路段或半封闭、挂红灯)我方要配合选派得力人员昼夜值班,加紧连续施工,力争在最短最快的时间内保证质量,保证按时完成。
   城市排水管道施工面临的最大特点就是管线长、占线长,施工占用面宽,严重干扰和影响交通,给行人带来不便,因此特别要提倡文明施工。
   四、管沟开挖
   注意边坡放坡的科学合理性既要安全又要经济。特别注意沟内不得超挖,对于超挖部分要仔细回填夯实,严禁低洼进水积水,严禁夯填中使用腐殖土,垃圾土,淤泥等。个别因放线受限制开挖面较小或土质很差的部位,要考虑设置支撑,千万不可大意。
   五、施工测量
   这是一项技术性很强的工作,贯穿整个工程始终。必须设专人专项完成这项工程。保证及时准确无差错地完成。为保证每道工序完成后经检测数字无差错。我们在自检自测的工序中要求允许偏差精度比规定的再提高50%。
   六、条基制做
   管沟开挖验收合格即可按图纸设计要求的尺寸和标号,中心线等施工,一般在施工中如果工期紧,考虑到保养、气候、砼远距离运输等不利因素,可以提高一个标号或是早强剂,争取较快达到一定强度后下管。
   七、管材安装
   管沟开挖结束前就可考虑将管材运进工地,过早进人工地将会挤占交通,一旦埋入土中吊管安装,又要费工挖出。管材进人工地要仔细检查有无裂缝和孔眼漏洞,为保证闭水试验成功,或仔细修补或进行调换管材都必须立即解决。没下管前要仔细检查条基中心线、边线、井基等尺寸和高程是否符合图纸
要求,检查井位置、井距、各种部位砼基础的标号、、接口防渗砂浆的调配等都要仔细认真施工符合国家规定标准,决不允许有牛点差错。值得一提的是两管结口处安装时因挤压而造成管内接口部位必有3公分左右沙浆凸出接缝,若不及时处理将会造成流水断面减少,影响流速影响排水通畅,极易造成杂物堆积和堵塞现象。为此,每安装一根管都必须用拉草包法将挤出凸起的沙浆搞平,D400以上的管材可使身材瘦小工人钻人管内,将接口挤出的沙浆抹平不严实的接缝部位填满沙浆使其饱满不漏水,并且认真清除管内杂物,特别注意决不允许管道内有漏水积水和倒流水的现象发生。
   八、砌检查井
   挖沟槽时即可将检查井中心桩依井基圆圈相应尺寸挖好井基,经测高程正确无误后连同条基同时浇筑制做完成,经保养达到一定强度后即可下管,预留井筒位置即可介入砌检查井的工序中。特别要注意不同管径的管底高程与井底高程的联接最容易出错。管材放稳调直管线管口,高程正确即可砌井,要注意砂浆饱满,
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-10 19:42:19 | 显示全部楼层
1 顶管施工工法的优点
1.1在城区内进行相关管道工程施工,如果地下水不是十分丰富且管道埋深较浅的情况下采用开挖式敷设管道比较经济。但是也存在一些问题,如施工噪音较大、容易阻碍交通、容易引起地面沉降等。
1.2非开挖顶管施工采用油压驱动,施工时噪音远远小于开槽式敷设管道,几乎没有地面沉降的现象,对周围的影响降低到最小程度。而且在较深的埋深情况下施工成本要小于开槽式敷设管道。
1.3在施工穿越中小型河流相关管道时,如采用顶管施工,不仅不需要花巨资截断河流,而且施工速度快、不影响河流通行。
1.4顶管施工工法的优点[2]:
⑴无需隔断交通;
⑵噪音以及震动都很小;
⑶可以在很深的地下敷设管道;
⑷可以安全地穿越铁路、城市道路、河流和地下管廊;
⑸对施工周围的影响很小;
⑹可以穿越障碍物。
2 顶管施工工法分类
根据顶管施工工法掘进机的密闭条件,将目前国内所采用的顶管施工工法划分为开放型施工工法和密封型施工工法两大类。前者即为通常所说的“土顶”,又叫刃口式推进工法,后者分为泥水式推进工法、土压式推进工法、泥浓式推进工法三类],如图2.1所示。
3 顶管施工常见土质分类
根据顶管施工特点,将常见的土质进行如下分类:

排水管道的施工管理及其要点-12159.jpg

排水管道的施工管理及其要点-12159.jpg

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2016-11-11 00:09:02 | 显示全部楼层
3.1淤泥质粘土
此种软土的形成是在较弱的海浪岸流及潮汐的水动力作用下逐渐形成的。土的颜色多呈灰色或黑灰色,光润油滑且有腐烂植物的气味,多呈软塑或半流塑状态。其天然含水量很大,一般都大于30%,饱和度一般大于90%,液限一般在35-60%之间,软土的天然重度较小,约在15-18kN/m3之间,孔隙比都大于1,因此具有变形量大,强度低的特点。
3.2砂性土
由于曾受到海水或三角洲河水的冲击,含有海水或河水所搬运的以细砂及粉砂为主的大量沉积物,其特点是粘粒含量较少,故称之为砂性土。砂性土的土颗粒较一般的粘土大,一般在20μm以上,土颗粒之间的凝聚力较小,呈单粒结构,孔隙比较大,很容易在水动力的作用下产生流砂现象。
3.3黄土
凡以风力搬运沉积又没有经过次生扰动的、无层理的黄色粉质、含碳酸盐类并具有肉眼可见的、大孔的土状沉积物为黄土(原生黄土);其它成因的、黄色的、又常具有层理和夹有砂、砾石层的土状沉积物称之为黄土状土(生黄土)。本文把原生黄土和次生黄土统称为黄土。
3.4强风化岩
强风化岩是指风化很强的岩石,岩石原有的组织结构已大部分破坏,矿物成分已显著变化,含有大量粘土矿物。风化裂隙很发育,岩体被切割成碎块,干时可用手折断或捏碎,浸水或干湿交替时可较迅速地软化或崩解,用镐或锹可挖掘,干钻可钻进。
3.5微风化及中风化岩(岩石)
微风化岩是指岩质新鲜,表面稍有风化迹象的岩石,硬度很高的岩石。在此地层中顶进较困难,而且一般顶进距离超过100米时需要更换刀头。中风化岩较软,其组织结构部分破坏,矿物成分发生变化,用镐难挖掘。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!