1、雨水管的出水口在常水位下可否要紧?
做雨水工程规划时,发现按照管道起点埋深和管道走线和坡度,到出水时,其出水口已经在河道的常水位以下了,不知可否要紧?想请教各位大虾如何解决这个问题,实际工程中是如何处理的(我的起点管径为d400,埋深已经控制到1m)
回答:A、我认为出水口在常水位以下是可以的,淹没出流而已.只是水力条件不是很好.
这样的情况很多的.只是在进行水力计算时水力坡度应按受纳水体的液面进行控制。并在出水口附近设沉砂井,便于清淤。
B、出水口作拍门井,方便实用,既可解决出水,又防止倒流。
C、《排水工程》4版上册第150页,雨水灌渠的出水口可以采用非淹没式,其底标高最好在水体最高水位以上,一般在常水位以上,以免水体倒灌。
个人认为:A、B是可以的,设置一个排淤井,管道出水口设置一个拍门(实际现场我看到过就是一块比管道大点的钢板而已)。
不知道其他网友有什么建议?
注意:有不同建议回答时候 请注明回答的是问题几,比如回答问题“1”,就在回帖时写明“回答问题1”。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-16 18:08:34 | 显示全部楼层
2、工业园区的初期雨水如何收集处理?
一般化工园区的初期雨水的污染都比较大,因此需要处理后才能排放,但是雨水管一般规划都是分片收集 单独排放的,所以想请问大家初期雨水如何进行收集和处理??
回答、雨水先进入溢流井,初期雨水排入污水管网,后期雨水通过溢流井溢流排入水体,但实际操作中会有很多问题,比如检查井的衔接、雨水出水管道布置等问题。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-17 08:38:25 | 显示全部楼层
3、玻璃钢管的粗糙系数是多少?
回答:糙率系数:曼宁系数0.0084
威廉姆斯系数:C=160
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-17 09:37:46 | 显示全部楼层
4、管道直饮水和家用净水器的比较
家用净水器采用RO膜,共5道过滤,产水50加仑/天,零售价约1500元,制水设备投资6.6元/L。
管道直饮水,采用RO工艺,产水1t/h,机房设备投资13万元(含供水泵),制水设备投资5.4元/L。但不包括管网造价。
通过以上分析,管道直饮水和家用净水器投资并没有太大的差距。管道直饮水的前景何在!?
欢迎大家发表意见。
回答: A 、个人认为管道直饮水的魅力在于大的产水能力, 在产水能力成倍地增长的情况下,其投资成本的增长率却在下降.
所以如果只是用那么小产水的两个系统比较是没有意义的,换句话说,在那么小的饮用水需求下,不如就选用饮水机.
另外大型直饮水系统具有较好的抗水质波动和水量波动能力.例如产水从45t/h波动至50t/h,对系统的超负荷是完全可行的.可是饮水机就苛刻的多咯~~~~
B、但是现在市场上的直饮水项目并没有那么大的。基本上是在3~5t/h。
C、市场是需要培养的,就象以前市场上都没有什么家庭有私家车一样,可是现在还不是满大街多的是.而且据我所知,一家法国水处理公司,在上海浦东正在承建一个大型的直饮水项目.个人比较看好直饮水.
50加仑/day的家用净水器,个人觉得
1.占空间
2.太大,不必要,以每人每天4L的用水量来算,50加仑是~189L,可以供应~47人
3.无必要的检测手段
D、 首先,50加仑/天完全是浪费,不加处理费用,即使是自来水费你都会感到贵。第二,你算过运行成本么?家用直饮水一体机电费+水费+设备运行费(更换膜组件等,这是个很重要的部分),以下是一个一体机的运行分析:
水源为自来水时,过滤限量(年更换费):
级别 类型 大约更换周期 价格
第一级 沉淀过滤器 6个月左右 120元/支
第二级 前椰碳过滤器 8个月左右 120元/支
第三级 中空纤维过滤器 18个月左右 240元/支
第四级 椰壳活性碳过滤器 12个月左右 120元/支
一年光是更换组件 就得600RMB 我想一般家庭对这个价格还是会持观望态度。
我们公式是全国最早做直饮水的,先正在综合考虑直饮水定价问题,初步订在0.3rmb/l,一个家庭4人 每人每天2l 也才2.4RMB 这是全包,而家用一体机很难达到这么低廉。再有就是根据经验,投资水站基本上成本在每户1800RMB左右,建筑商再赚你一点,最多分摊3000RMB吧,这还是不锈钢网估算,若是PE管材。更低。所以说直饮水是有前途的,规模越大,就越有优势。深圳梅林小区直饮水工程就是一典范。
E、直饮水可以分为做大和做小,做大就是政府和楼盘挂钩,1-2%的分质供水,但投资大,收益满,而且对管道的要求十分高,容易形成2次污染。做小就是直饮水机,每家可以按一台,投资小,容易管理,可以形成人们对饮水新文化的一个认识,但市场上很多不合格的饮水机也让人头疼。
我公司研制一种6级过滤直饮水机,PPF滤芯+颗粒活性碳 KDF金属末滤芯+压缩活性碳滤芯+中空超滤滤芯+生化陶瓷滤芯+麦饭石滤芯。无需插电。
F、家用纯水机配件价格
第一级 PP棉过滤器 3个月左右 30元/支
第二级 颗粒碳过滤器 6个月左右 30元/支
第三级 固体碳过滤器 6个月左右 40元/支
第四级 RO膜 18个月左右 180元/支
第五级 一体碳过滤器 18个月左右 80元/支
G、管道直饮如何将二次污染减少到最低???
第一步,制取没有污染及微生物的洁净水
第二步,投加适量的抑菌剂(不能太多,否则影响口感)
第三步,再抑菌剂失效前,对管道内存水进行循环再处理(应确保管网水力平衡,循环彻底)
H、我认为小区级的分质供水(直饮水)技术上是可行的,经济上也是可行的。
简单的比方,每个家庭烧媒炉子取暖好,还是小区集中供热好?后者省事,省心,而且热效率更高。
直饮水的市场有待积极推广,开发。前景应该是很不错的。
另外,我觉得应该每户设3套水管:饮用水、自来水、中水回用水。这样才算水尽其用,当然初始投资要高点,但长远看是有益的。不知道大家怎么看。
另外,关于二次污染。我认为,第一,必须保证一直是活水,即使用户不用,水也必须在流动中,设置专门的回路进行处理,比如紫外C照射。第二,必须有常规维护和预警系统,这是家用型无法做到的,也是小区级的优势。
I、1、家用直饮水机方便、节能。但要经常使用,否则容易滋生细菌。
2、小区直饮水前期投入较大,而且管道容易引起二次污染,但长期使用能耗价值肯定小于各个家庭使用直饮水机的价值。
3、小区直饮水是房地产商提高小区档次的一个卖点,但近期看来,不可能所有的小区都使用直饮水,推广难度较大。
4、家用直饮水机作为一个小商品,更容易被人接受,在小区直饮水未被广泛采用之前有更大的发展前景。
5、最终家用直饮水机会逐渐被小区直饮水取代。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-17 19:35:14 | 显示全部楼层
5、格栅、旋流沉砂池设计问题求助
1.栅前流速应该根据什么确定?
2.根据城镇排水手册上的公式算出的格栅高度和实际格栅高度的区别?
3.采用机械清渣时,栅槽总长怎样确定?
4.栅条不同断面的阻力系数从哪里可以查到?
5.旋流沉砂池进水渠道直线长度的确定?
回答:A、⒈现在的格栅都是机械化的,我导师说现在通常都是直接将格栅放置在水槽中,不考虑栅前流速大小的影响。但是要注意流速最好不要太大,太大会冲刷渠道,过栅水头损失也会比较大。
⒉实际格栅一定要比计算的格栅长才行。
⒊无所谓,注意格栅的倾斜角度就行了。
⒋《给排水设计手册》或者《排水工程》下册
⒌一般为进水渠道宽度的7倍,但不小于4。5米

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-18 02:58:48 | 显示全部楼层
6、平流式沉淀池的设计尺寸
回答:
A、第一方法按照表面负荷计算
沉淀池表面积:A=Q/u
池长:L=VT
池宽:B=A/L
第二种方法按照停留时间计算
有效体积 :V=QT(不含污泥区)
池宽:B=V/(LH),H一般取(3--3。5m)
以上两种都必须复核
雷诺数Re=W/X必须小于4000---15000
弗劳德数Fr=(V*V)/(R*g)必须不大于10的负次幂
长宽比不小于4
长深比不大于10
而且国标规定“每格宽度宜在3--8米,宜大于15米”
当然进水区和出水区的相关系要求,只要查手册就OK了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-18 09:39:56 | 显示全部楼层
7、温泉排水应该接入雨水系统还是污水系统?
温泉排水应该接入雨水系统还是污水系统?
回答:
A、使用过的温泉水属于废水,应排入污水系统。
B、搂主的温泉水如果是海水温泉的话,应该排入单独设置温泉海水排水管道,然后排海!!
C、当然是排如雨水系统了啊!现在的温泉还有游泳池为了循环利用都配备了净化系统!
D、经处理后排入雨水系统,但浴室的淋浴废水则需排入污水系统。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-18 16:12:27 | 显示全部楼层
8、如何解决输水管道排气问题?
DN800黄河原水输水管道1.1km,设计含沙量50kg/m3,常规的排气阀因泥沙的堵塞问题不能采用,请求高手帮助,如何解决排气问题?
回答:
A、排气阀前加装一个Y型过滤器或其它类型过滤器行不行。
B、用污水专用的排气阀呢?
或者专门设计,里面搞个球型的滤网什么的
C、采用旁通支管排气阀,旁通管管顶同主管道顶,这样就可以加过滤器了.同时,管道内应设计大于不淤流速
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-19 02:12:36 | 显示全部楼层
9、一级钢筋混凝土管和二级钢筋混凝土管是怎么定义的?
回答如下图:

〖市政给排水〗问题及网友解答汇总 精-23872.jpg

〖市政给排水〗问题及网友解答汇总                        精-23872.jpg

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-19 04:48:25 | 显示全部楼层
10、排水专项规划中的雨水的管径
做排水专项规划,经计算出来的雨水流量达9000l/s,约200多公顷,雨水管径太大了,该如何处理?双管道还是? 经过计算得出的管径为2500mm,是不是管径太大了,不知如何处理?
回答:
A、200多公顷的地方最好采取分区排放以免管路有阻塞时发生意外
B、根据地形、现状管线、排水分区等因素 采用多排出口!
C、对于雨水 2500mm 不算大 但是用2500的管道是不合适的,按照水量改为箱涵!