五层的教学楼是不用设封闭楼梯间的(就算超过2500平方米)

[复制链接]
发表于 2016-12-4 15:24:48 | 显示全部楼层
学校是属于公建,在这里我原来也对这个问题有过迷惑,看了楼主的资料,五层的教学楼,如果设置外廊式的楼梯间,是不需要封闭的。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-12-4 18:34:18 | 显示全部楼层
有道理,刚设计的学校,还和业主在一起发生过争执,现在可以光明正大的去掉防火门了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-12-5 02:17:28 | 显示全部楼层
在公共建筑板块有一个同学提到类似的问题(他的是办公楼
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-12-5 17:25:09 | 显示全部楼层
技术措施2009第162页:
开敞楼梯:在建筑内部没有墙体,门窗或其他建筑构配件分隔的楼梯,火灾发生时,它不能阻止烟火的蔓延,不能保证使用者的安全,只能作为楼层空间的垂直联系。公共建筑内装饰性楼梯和住宅套内楼梯等常以开敞楼梯形式出现。
敞开楼梯间:楼梯四周有一面敞开,其余三面为具有相应燃烧性能和耐火极限的实体墙,火灾发生时,它不能阻止烟火进入楼梯间。在符合规定的层数和其他条件下,可以作为垂直疏散通道,并计入疏散总宽度。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-12-5 21:22:02 | 显示全部楼层
北方建筑用敞开楼梯间有问题,应为设计最终还要进行节能验算,南方的设计就不存在这个问题了。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-12-6 01:41:09 | 显示全部楼层
北方建筑用敞开楼梯间有问题,应为设计最终还要进行节能验算,南方的设计就不存在这个问题了。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-12-6 11:29:27 | 显示全部楼层
楼主的解释在新《消防法》实施后是不可以的,请注意《建筑设计防火规范》
5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:

1 医院、疗养院的病房楼;
2 旅馆;
3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
5 超过5 层的其它公共建筑。
在《消防法》第七章附则里指出"人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。"
所以,教学楼超过2层的话,应该要设封闭楼梯间
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-12-6 16:45:11 | 显示全部楼层
“超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;”
五层教学楼宜设封闭楼梯间,属人员密集的公共建筑。
公共建筑如有条件的,设封闭设楼梯间,好处多,经验会告诉我们的。
相互探讨。


国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-12-6 21:25:02 | 显示全部楼层
新的防火规范不要踩踏,设置常开的乙级防火门就行了,起火时可执行关闭。
我倒是想问题,设置电梯,没有做电梯前室,消防那边会按电梯井来计算面积叠加吗?

为什么这么认为呢?楼梯间一般是不参与节能计算的,你说谁在楼梯间安装空调、采暖设备的呢?

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-12-7 01:06:47 | 显示全部楼层


你的问题我在你帖子里已回答,你去看看~~·