室内电缆敷设时,正确的做法有( )
A. 电力电缆敷设在控制电缆的上部
B. 敷设时电缆从电缆盘的上端引出
C. 电缆平行敷设在热力管道的上方
D. 并列敷设电缆中间接头可在任意位置
E. 电缆应在切断4小时内进行封头



[color=]答案及解析见楼下



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-28 16:10:00 | 显示全部楼层
【答案】ABE
【解析】此题考查的是室内电缆敷设要求。室内电缆敷设时应注意:
(1)应从电缆布置集中点向电缆布置分散点敷设。
(2)电力电缆和控制电缆应分层布置。
(3)电缆敷设时,凡在电缆拐弯处要有保护措施。
(4)电缆敷设与热力管道、热力设备交叉时,其净距离应符合规定。严禁电缆平行敷设于热管道上部。
(5)电缆存放地点和敷设现场的温度。在敷设前24h内其平均温度应符合该电缆电压等级所规定的温度要求。
(6)电缆应在切断后4h之内进行封头。
(7)不得损坏电缆沟、隧道、竖井、人孔井的防水层。
(8)敷设电缆应从电缆盘的上端引出。
(9)应有防止电缆机械损伤的措施。
(10)并列敷设电缆,有中问接头时应将接头位置错开。
(11)电缆敷设中应及时整理,做到横平竖直、排列整齐,避免交叉重叠。