发表于 2016-7-30 06:40:11 | 显示全部楼层
后浇带处的模板不应该拆掉,很容易出问题的,前两天有个帖子不就是钢筋变弯了吗
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 15:11:00 | 显示全部楼层
我不是结构专业的,不了解後浇带设计的原理。
但是从我的结构经验看,这样留后浇带,不是在后浇以前,都是悬臂了吗?
我肯定那些梁跟版都不是以悬臂设计的吧?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 18:52:50 | 显示全部楼层
监理单位发现现场有安全质量隐患,有权要求施工单位整改或停工,并通知建设单位。如施工单位局部不整改,监理或建设单位有想有关管理部门报告的权利!
我就遇到过这种事,施工方不整改,上报了城建,城建马上给予立即停工、整改
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 23:19:16 | 显示全部楼层
就不应该拆模,拆了受力就变了。再顶也是假的。没什么用了。所有的荷载都已经下来了。受力方向都变了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-31 09:44:35 | 显示全部楼层
做得很好!
问题是,我猜你做的不是私人项目吧?
要是房地产公司,才不会让城建插手了呢?停工对工期损失多大啊?他们肯定会用别的办法处理的!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 01:58:02 | 显示全部楼层
路过看看。。。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 18:27:45 | 显示全部楼层
后浇带的模板不能同其他部位的模板一起拆啊,后浇带的混凝土浇筑最少是28天以后,你现在拆模板,不止是质量隐患,应该叫重大质量事故隐患,也是重大安全事故隐患。严重违背了设计预留后浇带的功能。
               
                 
        

        
如果有问题,后果很严重!基本没有补救措施!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 22:24:55 | 显示全部楼层
1    后浇带的位置是设计单位在设计图纸中明确注明的,施工单位应该严格按照图纸进行施工;
2    后浇带一般设置在梁跨的三分至一处,剪力(V)、弯矩(M)均处于较小值,图中的后浇带位置明显不对,有安全隐患,施工单位现场应该加强支护和监测,不可疏忽大意,绝不可以应付甲方和监理;
3   监理单位应该就此问题,会同甲方,和设计单位进行沟通并出具修改意见;
4   钢筋在暴漏期间,应该喷涂防锈剂,现场的钢筋锈迹斑斑,明显不符合相关施工规程;
5   后浇带面层应该设置遮挡,防止高处坠物而引发安全事故。


以上个人意见,供楼主参考。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-2 13:44:57 | 显示全部楼层
学习学习了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-3 00:43:03 | 显示全部楼层



说的很对呀!!!后浇带旁边的整块板都应该支撑
               
                 
        

        