发表于 2016-8-3 16:54:17 | 显示全部楼层
后浇带吗!应该支撑!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-4 02:17:50 | 显示全部楼层
应该说问题严重,违反了后浇带的施工技术要求,后浇带的脚手架是不能拆除的,不然整个结构变成悬挑,改变了整个受力情况。所以完全不能这样施工。下发整改单,不行就罚款吧。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-4 04:49:03 | 显示全部楼层
很危险!这是什么施工单位啊,有没有点施工常识?!监理单位也是,这种清苦直接停工得了!后浇带跟施工缝一样,设置在剪力弯矩都比较小的位置,这里框架梁的交叉位置下面又没有柱子,这样的楼板不变形才怪。后期钢管连梁都不顶上,摆设也得摆得有点样子,有点常识吧!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-4 21:49:07 | 显示全部楼层
我以前做过一个工程,要求工人加支撑的,质监站TMD要求去掉支撑,说后浇带就是叫沉降的,真弱智啊,项目经理马上去掉,节约不少周转材料呢,我无语了。。。。。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-5 02:10:25 | 显示全部楼层
后浇带处的模板与两边的模板应做成独立的体系,拆除两边的模板,后浇带处的模板等主体工程完成一定时间后浇筑,具体时间我忘了